• 18 Декабря 2017, 07:47:05
  • Добро пожаловать, Гость
Авторизация форума

войдите или зарегистрируйтесь.

Запомнить
Расширенный поиск  

Автор Тема: Пожелания по технической информации на сайте. Часть 3  (Прочитано 13296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

megajohn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля

если зайти по ссылке
http://www.transled.ru/products/bp/

и выбрать 5В то выдаст список
дык вот у каждого БП не плохо бы в параметрах (где напряжение, корпус) так же сообщать что за тип: Стабилизорованные и т.д.

И тем более это не помешает уже и в описании самого БП
http://www.transled.ru/products/nestab/7/
там же где и опять теже напряжения и корпус

А то выбрали первый попавшийся БПН-5-05070, а оказалось он не стабилизирован и на ХХ 8В

Кстати, перепродавцы вашей продукции (к примеру МегаЭлектроника) на своих витринах тоже не пишут что он нестабилизирован - видать с вас взяли пример

И еще:
в XLS-прайсах зафиксируйте верниюю строчку с описанием параметров.
делается так:
выделить мышкой ячейку A3
Окно->закрепить области

проверить скролом мышки что "не уезжает"

СОХРАНИТЬ и ВЫЛОЖИТЬ на сайт
Записан

Хайков Антон

  • ТрансЛЕД
  • Ветеран
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля

Действительно, если зайти по ссылке, которую Вы приводите (http://www.transled.ru/products/bp/) и выбрать фильтр по напряжению 5В, то выдаст список блоков питания с названиями. Названия:
БПИ - блок питания импульсный
БПП - блок питания переменный
БПН - блок питания нестабилизированный
БПС - блок питания стабилизированный
Уже можно ориентироваться.
Изначально, мы решили не нагружать поле характеристик этими данными. Несомненно, если дополнительно указать эти данные в параметрах, это исключит случаи недопонимания.

Отфильтровав список по параметру "5В" я выбираю блок питания БПН-5-05070. Открываются данные:
# Выходное напряжение (номинальное значение): 5 В
# Номинальный ток: 0.7 A
# Корпус: 5
# Используемый трансформатор: ТП-112
Я не вижу никаких 8В на хх. Указанное напряжение - это напряжение под нагрузкой. На холостом ходу оно примерно так (8В) и получится. Откуда Вы взяли напряжение 8В на холостом ходу? Предлагаю Вам уточнить этот вопрос.

По поводу оформления прайс-листа:
К сожалению, мы не пользуемся пакетом Microsoft Office. Поэтому, в точности по Вашей методике довести до идельного наш прайс-лист я не смог. В любом случае, прайс доработан и будет выложен на сайте. Спасибо за совет.

Хайков Антон


« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 17:30:38 от Хайков Антон »
Записан

marinadazia

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля

Что то первая ссылка не работает.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 08:07:50 от marinadazia »
Записан

Хайков Антон

  • ТрансЛЕД
  • Ветеран
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля

Добрый день,

Если имеется в виду первая ссылка в этой ветке форума (http://www.transled.ru/products/bp/), то у меня сейчас все работает.
Попробуйте зайти. Если не получится снова, то будем разбираться. Пишите мне.
В любом случае, необходимую информацию Вам предоставим.

Хайков Антон
had{@}transled.ru
Записан
 

© 2000—2017 ООО «ТрансЛед» ver. 2.5      Все права защищены