• 18 Декабря 2017, 07:50:33
  • Добро пожаловать, Гость
Авторизация форума

войдите или зарегистрируйтесь.

Запомнить
Расширенный поиск  

Автор Тема: Пожелания по технической информации на сайте. Часть 2  (Прочитано 16376 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

megajohn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля

уже писал "Пожелания по технической информации на сайте." но воз и ныне там - картинка не изменилась.

Но теперь претензии к другому трансформатору
http://www.transled.ru/pub_images/tpg-121draw_7.gif

по рисунку видно, что выводы смещены в вертикальной плоскости относительно краев, но на сколько ? То есть как крепление (левая верхняя часть картинки) смещена относительно самих габаритов. Я бы взял да и в центре поставил, но если посчитать размеры крепежа, то получается расстояние от линии крепления до линий выводов разные расстояния. то есть 13,5 и 11,5. Вот сижу в раздумьях
Записан

megajohn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля

И кстати, регился в апреле2009, а учетку уже прибили - пришлось снова регится
Записан

Хайков Антон

  • ТрансЛЕД
  • Ветеран
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля

Здравствуйте,

Да, все верно, крепления расположены не симметрично относительно выводов. Вы расчитали верные размеры.

Хайков Антон
Записан

megajohn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля

Ну дак внесите в документацию, ну не каждый же будет ходить на форум и смотреть есть ли там дополнения к документации.

Записан

megajohn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля

думаю что не сможете, так что сам нарисовал, только ради коллег по электронике
http://megajohn.embedders.org/img/tpg-121draw_7.gif


добавлен размер 19.75 и на левом нижнем изображении сдвинуты ряды ножек

P.S. потратил 10 минут в фотошопе

Могу даже на сайт залить, дайте только ftp доступ  ;D
Записан

Хайков Антон

  • ТрансЛЕД
  • Ветеран
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 524
    • Просмотр профиля

Здравствуйте,

Вы правы, этот размер важен. В предыдущий раз я, проверяя размеры от крепления до выводов (13,5 и 11,5мм), не обратил внимание на Вашу первую половину вопроса.
Этот размер проставим на чертеже и выложим на сайте.

Спасибо.
Записан
 